Тема: Как расчитать сечение кабельных линий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость
    Я не знаю точно какого номинала будут стоять автоматы в шкафах управления,т.к. из 3 станков стоит только один,2 ещё не привезли,привезут лишь тогда когда будет уже установлен щит и сделана разводка для них.
    Что же тогда получается если я перед счётчиками установлю автоматы по 32 А,то в шкафах управления станками должны будут стоять автоматы на 25А?
    Они будут отключаться,т.к. нагрузка 30 А. Опять тоже самое
    Тогда что делать? Искать автоматы с характеристикой D? и устанавливать их в шкафах управления?На номинал 32 А

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Что же тогда получается если я перед счётчиками установлю автоматы по 32 А,то в шкафах управления станками должны будут стоять автоматы на 25А?
    Так должно быть по требованиям селективности.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Тогда что делать? Искать автоматы с характеристикой D? и устанавливать их в шкафах управления?На номинал 32 А
    Есть два варианта решения данного вопроса:
    1. Прокладывать кабель от силового щита до щитов управления сечением 10 мм2 и устанавливать в силовом щите автоматические выключатели номиналом 40 А, а в щитах управления станками на 32 А.
    2. Установить в силовом щите автоматические выключатели на 32 А типа D, а в щитах управления станками автоматические выключатели номиналом 32 А типа С.