baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35

Тема: Заземление на дачном участке

  1. #11
    Kalinych
    Гость
    День добрый! Ребят, подскажите, плз, правильно ли я собираюсь переделать TN-C в TN-C-S на даче.
    Купили недавно дачный участок с сарайкой. В этом сарае вся проводка старая, двухпроводная, короче ужас.
    Слепили нам рядом новый домик. Вот и хочу в сарае всё «выдрать», линию завести в новый домик. Контур
    заземления закопать рядом. А в сарай прокинуть по воздуху от автомата 1 лампочку и одну розетку (подключение насоса 700Вт)
    Покурил этот форум, набросал схемку. Дайте замечания, если что-то не так.
    Все соединения в РЩ сделаю ВВГнг 2,5 мм2 или ПВС 2,5 мм2. Остальное вроде на схеме всё подписал!


  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    А в сарай прокинуть по воздуху от автомата
    Может всё же в земле проложить кабелем ВБбШв? Зачем Вам сопли плодить по участку?

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    набросал схемку. Дайте замечания, если что-то не так.
    1. Какое сечение вводного кабеля?
    2. На схеме нет разделения PEN-проводника. Где перемычка между шинами PE и N? ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные шины для проводников, соединенные между собой.
    3. Зачем на вводе установили УЗО на 30 мА? Установите на отходящие линии дифавтоматы.
    4. Прокладывать групповые кабельные линии надо кабелем ВВГнг, а не NYM, так как NYM не имеет индекса "нг" и имеет очень отрицательную репутацию.
    5. Контур заземления надо делать других размеров. Между заземлителями брать шаг в 3 метра, а не 1 метр. Глубина заложения заземлителя должна быть не менее 2,5 - 3 м. Для контура заземления можно использовать оцинкованную, нержавеющую сталь, обычная черная сталь запрещена. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    542.2 Заземляющие электроды
    542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
    Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости приведены в таблице 54.1.
    Таблица 54.1 - Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
    Материал
    Сталь - горячего оцинкования, нержавеющая, в медной оболочке, с электрохимическим медным покрытием.
    Медь - без покрытия, луженая, оцинкованная.
    542.2.2 Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит от характера грунта. Число заземляющих электродов выбирается в зависимости от характера грунта и сопротивления.
    542.2.4 Тип и заглубление заземляющих электродов должны быть такими, чтобы увеличение сопротивления вследствие высыхания или промерзания грунта не снижало эффективность защиты от поражения электрическим током (см. МЭК 60364-4-41).
    542.2.5 При использовании в заземляющих устройствах разных материалов должна учитываться возможность возникновения электрической коррозии.

    Можно использовать омеднённые заземлители. Я бы посоветовал модульно-штыревую систему заземления.

    Во посмотрите схему разделения PEN-проводника.




    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Все соединения в РЩ сделаю ВВГнг 2,5 мм2 или ПВС 2,5 мм2
    Какое сечение вводного кабеля? Какая общая нагрузка будет? Разводку в щите надо будет осуществлять проводом сечением не менее 4 мм2.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    или ПВС 2,5 мм2
    ПВС не предназначен для этих целей. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Да, ещё надо добавить, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    или ПВС 2,5 мм2
    Ещё одно дополнение. Если будете выполнять соединения в щите гибким проводом, используйте ПВ-3, предварительно установив на жилу наконечники, соответствующие сечению.

  5. #15
    Kalinych
    Гость
    Спасибо за ответы!!!


    1. Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ. Кстати вопрос, можно ли соединять проводку разного сечения? Не хочется в РЩ тащить 16 мм2.
    2. Да, забыл подрисовать, два клеммника соединю проводом ВВГнг 4 мм2.
    3. А что, так УЗО работать не будет? Диф не хочу. Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
    4. Без проблем, сам на работе всегда использую ВВГнг, просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
    5. Ну 3 м. это многовато, сойдемся на 1,5 м. треугольник и 2,5 м глубину ))). Возьму потом на работе ИСЗ отмерю сопротивление. Кстати сопротивление заземления какое должно быть? На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи). А здесь какое не больше 20-30 Ом?
    Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какое сечение вводного кабеля? Какая общая нагрузка будет? Разводку в щите надо будет осуществлять проводом сечением не менее 4 мм2.
    Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2. Общая нагрузка не больше 4,5 кВт. Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ПВС не предназначен для этих целей. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    Понятно, ВВГнг 4 мм2 тогда.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Да, ещё надо добавить, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    Не вопрос, сделаем 10 мм2. (хотя и 6ки за глаза, имхо, но ПУЭ есть ПУЭ))) А здесь разве не защитное заземление получается?

  6. #16
    Kalinych
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ещё одно дополнение. Если будете выполнять соединения в щите гибким проводом, используйте ПВ-3, предварительно установив на жилу наконечники, соответствующие сечению.
    понял, спасибо, сделаю ВВГнг 4 мм2

  7. #17
    Kalinych
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ......
    Зачем на вводе установили УЗО на 30 мА? Установите на отходящие линии дифавтоматы.
    ......
    а может вместо 2П-автомата и УЗО поставить 2П диф на входе перед счетчиком? я-то думал, что там непонятно будет отчего вырубается автомат, а посмотрел, они оказывается с индикацией есть от срабатывания от дифференциального тока. )

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ
    Нельзя делать переход с СИПа на ВВГнг. Прокладывайте неразрывно СИПом до ВРУ. Можете от опоры проложить кабелем ВВГнг, только сечением не менее 10 мм2, так как PEN-проводник не может быть менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    3. А что, так УЗО работать не будет?
    Будет, но существует большая вероятность ложного срабатывания от превышения утечки токов.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
    Поставьте только на розетки, а на вводе можете установить, если очень хочется, противопожарное УЗО на 100 - 300 мА.


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
    Никогда NYM не был лучше, просто некоторым лентяям-монтажникам его проще протягивать,так как он мягче.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Кстати сопротивление заземления какое должно быть?
    Не более 10 Ом.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи)
    В ряде случаев для связи требуется не более 0,5 Ом, но это частные случаи. А 4 Ом необходимо только в ТП.


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))
    Тогда закопайте кастрюльку в землю и ждите, когда она из Вас "шашлык сварит".

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2
    Должно быть не менее 10 мм2, об этом уже написал.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.
    Не менее 4 мм2.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    А здесь разве не защитное заземление получается?
    Я же написал, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Kalinych, ещё хотелось бы посмотреть, как Вы сможете впихнуть вышеперечисленное оборудование в бокс ЩРН-П-12?

  10. #20
    Kalinych
    Гость
    Сделаю так, если диф будет часто срабатывать, поставлю только на розетки.
    По идее должно уместиться в пластиковый ЩРН-12 ), попробую!


прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения