Спасибо за ответы!!!
1. Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ. Кстати вопрос, можно ли соединять проводку разного сечения? Не хочется в РЩ тащить 16 мм2.
2. Да, забыл подрисовать, два клеммника соединю проводом ВВГнг 4 мм2.
3. А что, так УЗО работать не будет? Диф не хочу. Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
4. Без проблем, сам на работе всегда использую ВВГнг, просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
5. Ну 3 м. это многовато, сойдемся на 1,5 м. треугольник и 2,5 м глубину ))). Возьму потом на работе ИСЗ отмерю сопротивление. Кстати сопротивление заземления какое должно быть? На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи). А здесь какое не больше 20-30 Ом?
Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))
Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2. Общая нагрузка не больше 4,5 кВт. Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.
Понятно, ВВГнг 4 мм2 тогда.
Не вопрос, сделаем 10 мм2. (хотя и 6ки за глаза, имхо, но ПУЭ есть ПУЭ))) А здесь разве не защитное заземление получается?




Ответить с цитированием
