Тема: Заземление на дачном участке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Kalinych
    Гость
    Спасибо за ответы!!!


    1. Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ. Кстати вопрос, можно ли соединять проводку разного сечения? Не хочется в РЩ тащить 16 мм2.
    2. Да, забыл подрисовать, два клеммника соединю проводом ВВГнг 4 мм2.
    3. А что, так УЗО работать не будет? Диф не хочу. Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
    4. Без проблем, сам на работе всегда использую ВВГнг, просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
    5. Ну 3 м. это многовато, сойдемся на 1,5 м. треугольник и 2,5 м глубину ))). Возьму потом на работе ИСЗ отмерю сопротивление. Кстати сопротивление заземления какое должно быть? На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи). А здесь какое не больше 20-30 Ом?
    Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какое сечение вводного кабеля? Какая общая нагрузка будет? Разводку в щите надо будет осуществлять проводом сечением не менее 4 мм2.
    Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2. Общая нагрузка не больше 4,5 кВт. Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ПВС не предназначен для этих целей. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    Понятно, ВВГнг 4 мм2 тогда.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Да, ещё надо добавить, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    Не вопрос, сделаем 10 мм2. (хотя и 6ки за глаза, имхо, но ПУЭ есть ПУЭ))) А здесь разве не защитное заземление получается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Со столба идет СИП 2х16, на домике арматурой для СИП хочу сделать переход на ВВГнг 2х6 и его завести в РЩ
    Нельзя делать переход с СИПа на ВВГнг. Прокладывайте неразрывно СИПом до ВРУ. Можете от опоры проложить кабелем ВВГнг, только сечением не менее 10 мм2, так как PEN-проводник не может быть менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    3. А что, так УЗО работать не будет?
    Будет, но существует большая вероятность ложного срабатывания от превышения утечки токов.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Тогда может УЗО 30мА поставить только на розетки или вообще его исключить?
    Поставьте только на розетки, а на вводе можете установить, если очень хочется, противопожарное УЗО на 100 - 300 мА.


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    просто где-то в недрах инета вычитал, что NYM получше будет.
    Никогда NYM не был лучше, просто некоторым лентяям-монтажникам его проще протягивать,так как он мягче.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Кстати сопротивление заземления какое должно быть?
    Не более 10 Ом.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    На работе у нас норма 4 Ом (но у нас оборудование связи)
    В ряде случаев для связи требуется не более 0,5 Ом, но это частные случаи. А 4 Ом необходимо только в ТП.


    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Оцинковка, нержавейка, а тем более модульно-штырьевая система слишком жирно будет для летней дачи )))
    Тогда закопайте кастрюльку в землю и ждите, когда она из Вас "шашлык сварит".

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Вводный кабель будет ВВГнг 2х6 мм2
    Должно быть не менее 10 мм2, об этом уже написал.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Разводку в РЩ можно сделать и ВВГнг 4 мм2.
    Не менее 4 мм2.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    А здесь разве не защитное заземление получается?
    Я же написал, что заземляющий проводник от шины РЕ до конструкции контура заземления должен быть сечением не менее 10 мм2.