Смотря какой, необходимо рассматривать конкретный ГОСТ, а не все под одну гребёнку. В данном случае ГОСТ Р 50571.5.54-2011 вносит определённые коррективы в определённые пункты ПУЭ.
Виктор_Ф, может Вам стоит открыть данный ГОСТ и ознакомиться с ним? Советую его прочитать, а если после прочтения останутся вопросы, то мы вместе попробуем их разобрать.
Открываем ГОСТ Р 50571.5.54-2011 и внимательно анализируем, что же в нём написано:
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
О естественных заземлителях написано в пункте 542.2.3 В качестве заземляющих электродов могут быть использованы:
- подземные конструктивные элементы фундаментов (фундаментное заземление);
- листы;
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона), расположенного в земле;
- стержни или трубы;
- полоса или проволока;
- металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или
требованиями;
- другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
Примечание - Использование труб водопроводных систем допускается по согласованию с их владельцем.
Владимир, спасибо,что отвечаете.но вот всё равно вопрос остался.Из ГОСТ Р 50571.5.54-2011 :
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона), расположенного в земле;
Выходи так,что арматура в железобетоне изготовлена из корозионно-стойкой стали?По моему там обычная чёрная сталь.Так же и трубы водопроводные,их же не делают из нержавейки.Верно ведь?
И вернёмся к ПУЭ п.1.7.109.Те элементы,которые перечислены,можно использовать как заземлители только в том случае,если они изготовлены из корозионно-стойкой стали.Хотя в этом пункте об этом не сказано,но сказано в ГОСТе.Давайте на примере.Человек хочет сделать заземление в доме.Открывает ПУЭ п.1.7.109 и читает,что можно использовать в качестве естественных заземлителей.И видит там рельсы или обсадные трубы скважин.Берёт и делает.По ПУЭ вроле бы всё правильно,но если те рельсы или обсадная труба изготовлены из обычно стали,то человек нарушил требование,это будет не безопасно.То есть,он заведомо должен знать,из какого материала изготовлены те рельсы или трубы.Правильны ход мыслей?
Вы уж извините за назойливость,но действительно не понятно.
Верно, но эти заземлители относятся к естественным и при их использовании необходимо учитывать не только толщину и количество арматуры, но и агрессивность среды. Я неспроста Вас отправил внимательно читать ГОСТ и осмыслить прочитанное. Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит не только от выбранного материала, но и от характера грунта. Следует обязательно учитывать сколько прослужат данные естественные заземлители (год, два, 5 или 10 лет). От выбранного способа и материала зависит безопасность и подходить к этому вопросу требуется со всей ответственностью, а не руководствоваться экономией.
Сейчас их делаю из пластика и использовать такие трубы в качестве заземлителей невозможно. Представьте такую картину, что проектировщик заложил в проект в качестве естественных заземлителей водопроводные трубы и металлические оболочки бронированных кабелей. А через пять лет металлические трубы заменили на пластиковые, а бронированный кабель заменили на кабель положенный в асбестоцементных трубах. Тогда что получается? Заземления нет и эксплуатация такой электроустановки крайне небезопасна.
А разве у этого человека, который хочет заземление в доме, проложены по участку рельсы или водопроводные трубы? Давайте без фантазий. Если человек захочет закопать на 3-х метровую глубину рельсы, то флаг ему в руки, пусть закапывает, думаю за 50 лет они не успеют сгнить, а вот с обсадной трубой будет засада, так как лет через 10 она может прийти в негодность.
Думать должен не обыватель, а профессионал, который обязан обследовать грунт, сделать расчеты и выбрать необходимый материал для заземлителей, чтобы "человек" не ломал себе голову через 10 - 12 лет, как ему вскрыть асфальт, дорожную плитку, и перекопать пол участка.