А может вообще лучше сделать в доме заземление по системе TT и нафиг все эти деления на PE и N?
А может вообще лучше сделать в доме заземление по системе TT и нафиг все эти деления на PE и N?
Вы сначала сделайте разделение PEN-проводника, а потом подключайте электрооборудование, тогда "самое интересное" превратится в "самое простое".
Неправильное решение. Сначала установите перемычку, а потом подключайте 4-х полюсный автоматический выключатель. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Я бы выкинул из схемы 4-х полюсное устройство, а установил обычный 3-х полюсный автоматический выключатель.
Система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР№ 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Вот эта часть для меня и является самой интересной.
Разделение по сути, как мне кажется, как раз я произвел, кинув PEN на шину PE. В предложенной мной вариант мне казалось, что это уже N через 4Р автомат пошел, разве не так?
Просто если я установлю перемычку сразу, то какой толк будет от полученной мною N шиной, если вводной автомат не будет отключать рабочий ноль от этой шины, к которой собственно будут подключены потребители?
Можно конечно влепить ещё одну, но тогда эта останется пустой...
Уже поздняк метаться... Покупать ещё один автомат не очень хочется, т.к. и так мне этот щиток влетел уже в копейку.
с ПУЭ не поспоришь, однако почитавши форумы, чего тока не предложишь.)
ок, на этот счет все понял, однако вопрос с автоматом остался открытым.
Разделение происходит следующим образом:
Устанавливаются шины N и РЕ, между ними монтируется перемычка, PEN-проводник подключают к шине РЕ. Вы же предлагаете основную перемычку отключать коммутационным аппаратом, что автоматически переводит систему заземления TN-С-S в TT.
Только так и надо делать, в случаях использования в схеме противопожарных УЗО и 4-х полюсных автоматических выключателей.
Тогда устанавливайте дополнительную шину N.
В предложенном варианте получается, что на эту шину у меня придет перемычка с PE и далее уйдет на вводной автомат, счетчик, УЗО 300 мА и далее новую шину.
Какие принципиальные отличия в данной схеме получились? Ведь первая шина абсолютно пуста и выступает проводником от PE к вводному автомату. Потребителей к ней подключать я не буду вообще.
Все потребители исключительно после противопожарного УЗО.
Есть ещё одно требование ПУЭ, которое запрещает отключение жизненно важных потребителей влияющих на безопасность потребителя. Первая шина N будет использоваться для подключения данных систем. п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Я Вам уже приводил требование ПУЭ, п. 1.7.145. разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Ок, подскажите, а YNN10-69-8D-K07 такая простенькая шинка на DIN-рейку (по тех. х-кам она рассчитана на 100А) пойдет? а на родную от ящика я уже пущу провод после противопожарного УЗО?