Это означает, что запрещено использовать N или РЕ одной групповой линии для другой групповой линии. Например Вы проложили 1 групповую линию от щита до группы розеток, а потом до распаечной коробки проложили 1 провод для 2 групповой линии, а N и РЕ взяли от 1 групповой линии. Вариантов использования N или РЕ других групповых линий много (прокладка 4-жильного кабеля от щита до распределительной коробки и т.д.), но данные действия запрещены по многим причинам. Одна из них - перегрузка N проводника, используемого для 2 групповых линий, другая причина - это при отключении одной из линий они всё равно будут под напряжение. При повреждении РЕ проводника 1 групповой линии пропадает защита другой групповой линии, превышение тока утечек и многое другое. Можно перечислять много факторов, которые повлияют на электробезопасность, пожароопасность и надёжность системы электроснабжения.
Я выше приводил требования ПУЭ, п. 7.1.36, но в урезанном виде, из-за этого у Вас возникли вопросы. А вот как гласит данный пункт полностью:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.





Ответить с цитированием