1. Для варочной поверхности потребуется прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и устанавливать аппарат защиты номиналом 40 А.
7500/220= 34 А
Розетка должна быть установлена на номинальный ток 40 А.

2. Для духового шкафа потребуется прокладывать кабель ВВГнг 3х4 и устанавливать аппарат защиты номиналом 25 А.
3850/220= 17,5 А
Розетка должна быть установлена на номинальный ток 25 А.

Для защиты этого электрооборудования потребуются устройства защитного отключения, так что советую устанавливать дифференциальные автоматические выключатели (УЗО + автоматический выключатель).