Разрешается ли прокладывать провод, например ПВ3, в металлическом лотке? Какие нормы и требования?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Разрешается ли прокладывать провод, например ПВ3, в металлическом лотке? Какие нормы и требования?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Провод ПВ3 не обладает свойством не распространяющим горение "НГ", соответственно его применять нельзя.
СП 31-110-2003
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Жила у него медная. Не НГ ну и что? То как его тогда проложить по фасаду дома снаружи?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Для каких целей собираетесь прокладывать провод ПВ3? Назначение этого провода?
Читайте внимательно "Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение".Не НГ ну и что?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Провода ПВ не имеют никакой защиты. Смотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
521.10 Монтаж кабелей
Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах. Это требование не применяется к защитным проводникам, удовлетворяющим требованиям МЭК 60364-5-54.
522.3 Наличие воды (AD) или высокая влажность (AB)
522.3.1 Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием конденсата или попаданием воды. Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в зависимости от ее расположения.
Примечание - В общем случае неповрежденные оболочки и изоляция кабелей для стационарных установок могут быть расценены как защита против проникновения влаги. Специальные требования должны быть применены к кабелям, подверженным воздействию брызг, затоплению или погружению в воду.
522.3.2 В электропроводках в местах, где может образовываться конденсат или скапливаться влага, следует предусматривать меры по ее удалению.
522.3.3 В местах, где электропроводка может быть подвергнута воздействию воды (AD6), защита от механических повреждений должна обеспечиваться одним или несколькими методами, предусмотренными в 522.6-522.8.
522.4 Наличие внешних твердых тел (АЕ)
Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием инородных твердых тел. Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в соответствии с ее расположением.
522.4.1 При наличии значительного количества пыли (АЕ4) следует применять дополнительные меры для предотвращения накопления пыли или других веществ в количестве, которое может оказать негативное влияние на теплоотдачу от электропроводки.
Примечание - Может потребоваться специальное исполнение электропроводки для удаления пыли (см. раздел 529).
522.11 Солнечное излучение (AN) и ультрафиолетовое излучение
В местах, где имеет место значительное солнечное излучение (AN2) или ультрафиолетовое излучение, следует выбирать соответствующий этим условиям вид электропроводки или обеспечить необходимое экранирование.
526.9 Жилы кабелей, с которых оболочка была удалена, и кабели без оболочки на выходе из труб, специальных коробов и коробов должны быть защищены в соответствии с требованиями 526.5.
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Прокладывайте кабелем или заключайте свой провод в гофрированную трубу повышенной прочности с индексом НГ (не распространяющая горение).Не НГ ну и что? То как его тогда проложить по фасаду дома снаружи?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Спасибо за ответы. Проложу в гофре ПНД НГ по лотку.