Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
1. Для варочной поверхности потребуется прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и устанавливать аппарат защиты номиналом 40 А.
7500/220= 34 А
Розетка должна быть установлена на номинальный ток 40 А.

2. Для духового шкафа потребуется прокладывать кабель ВВГнг 3х4 и устанавливать аппарат защиты номиналом 25 А.
3850/220= 17,5 А
Розетка должна быть установлена на номинальный ток 25 А.

Станислав, спасибо за ответы.

Только я не могу понять, как у Вас вышли такие сечения.
Я нашла в ПУЭ Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами и, если следовать данной таблице, то у меня выходит, что на поверхность подходит кабель 3x6, а на духовку - 3х2
Поясните, пожалуйста, как у Вас получили другие значения ?