Сообщение от
Станислав
6. Не разделили групповые линии розетки в коридоре, освещения и розетки на улице (гр.№3).
7. На освещение улицы требуется установить диффавтомат (гр.№4). ПУЭ, п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА.