Тема: Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах при помощи металлорукава?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Dima32
    Гость
    Попробую обобщить то, как я это понял. Поправьте, если что:

    Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям нужно выполнять либо в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, либо обкладывать кабель со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

    При монтаже в металлических трубах минимальная толщина стенки трубы выбирается из СП 31-110-2003, табл. 14.1. При этом для кабелей с алюминиевыми жилами сечением до 4 мм2 и медными жилами сечением до 2,5мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 1,6 мм (ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, п. 4.3). Трубы с меньшей толщиной стенки не обладают локализационной способностью.

    Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям в металлорукаве запрещен, т.к. металлорукав не обладает локализационной способностью (толщина стенки менее 1,6 мм).

    Многих вводит в заблуждение таблица 14.4 в СП 31-110-2003, где указано, что толщина стенки для медных кабелей с жилой 2,5 мм2 не нормируется.
    Масла в огонь подливают производители, которые прямо указывают, что "При электромонтажных работах в деревянных домах и других пожароопасных помещениях, где толщина стенки металлической трубы не регламинтируется, можно согласно строительным правилам (см.таблицу) использовать наш герметичный гибкий металлорукав для электропроводки из нержавеющей стали.".

    Нужно понимать, что если сделать толщину стенки металлорукава 1,6 мм, то это уже будет не металлорукав, а самая настоящая труба, только со сложной формой поверхности, которую уже так свободно руками не согнешь. Т.е. такая конструкция теряет свое основное преимущество - гибкость, а потому становится абсолютно бесполезной. По этой причине металлорукав с приемлемой для электромонтажа толщиной стенки не выпускают. А значит, монтаж нужно выполнять в трубах и только в трубах.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям нужно выполнять либо в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, либо обкладывать кабель со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    Правильно понимаете. Всё верно!

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям в металлорукаве запрещен, т.к. металлорукав не обладает локализационной способностью (толщина стенки менее 1,6 мм).
    Правильно. У металлорукова толщина стенки менее 0,5 мм.


    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Масла в огонь подливают производители, которые прямо указывают, что "При электромонтажных работах в деревянных домах и других пожароопасных помещениях, где толщина стенки металлической трубы не регламинтируется, можно согласно строительным правилам (см.таблицу) использовать наш герметичный гибкий металлорукав для электропроводки из нержавеющей стали
    " Масла в огонь" - сказано очень мягко. Такие производители наглым образом дурят людей и подвергают смертельной опасности.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно понимать, что если сделать толщину стенки металлорукава 1,6 мм, то это уже будет не металлорукав, а самая настоящая труба
    Добавить нечего. Только так и никак иначе!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно понимать, что если сделать толщину стенки металлорукава 1,6 мм, то это уже будет не металлорукав, а самая настоящая труба
    Ключевое слово - "труба". В случае с металлорукавом происходит подмена понятия. Металлическая гофрированная труба - звучит убедительно. ))) Между тем, заглянув в строительный словарь можно прочитать:

    "Труба стальная – изделие из стали кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины.

    Стальные трубы по способу производства подразделяют на бесшовные и сварные. В свою очередь бесшовные трубы делятся на:
    ● горячедеформированные;
    ● горячекованые;
    ● горячекатаные;
    ● горячепрессованные;
    ● теплодеформированные;
    ● теплокатаные;
    ● теплотянутые;
    ● холоднодеформированные;
    ● холоднокатаные;
    ● холоднотянутые;
    ● центробежнолитые.

    Сварные cтальные трубы делятся на электросварные (прямошовные – горячедеформированные, холоднодеформированные, холоднокатаные, холоднотянутые, а также спиральношовные и печной сварки) и паяные cтальные трубы.

    Cтальные трубы с покрытием разделяют на трубы с неметаллическим и трубы с металлическим покрытием.

    Cтальные трубы с обработанной поверхностью – на обточенные, шлифованные, полированные.

    По форме сечения cтальные трубы подразделяют на:
    ● круглые;
    ● квадратные;
    ● прямоугольные;
    ● каплевидные;
    ● овальные;
    ● плоскоовальные;
    ● других форм сечения.

    По отделке концов cтальные трубы подразделяют на:
    ● нарезные;
    ● с суженными концами;
    ● с расширенными концами;
    ● с высаженными концами;
    ● с другими видами концов."

    Именно эти изделия применяют для прокладки электропроводки по горючим основаниям. Существуют НТД, по которым выпускают стальные трубы, применяемые в электротехнических целях:

    ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
    ГОСТ 10705-80*. Трубы стальные электросварные. Технические условия
    ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения