Попробую обобщить то, как я это понял. Поправьте, если что:
Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям нужно выполнять либо в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, либо обкладывать кабель со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
При монтаже в металлических трубах минимальная толщина стенки трубы выбирается из СП 31-110-2003, табл. 14.1. При этом для кабелей с алюминиевыми жилами сечением до 4 мм2 и медными жилами сечением до 2,5мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 1,6 мм (ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, п. 4.3). Трубы с меньшей толщиной стенки не обладают локализационной способностью.
Монтаж скрытой электропроводки по сгораемым основаниям в металлорукаве запрещен, т.к. металлорукав не обладает локализационной способностью (толщина стенки менее 1,6 мм).
Многих вводит в заблуждение таблица 14.4 в СП 31-110-2003, где указано, что толщина стенки для медных кабелей с жилой 2,5 мм2 не нормируется.
Масла в огонь подливают производители, которые прямо указывают, что "При электромонтажных работах в деревянных домах и других пожароопасных помещениях, где толщина стенки металлической трубы не регламинтируется, можно согласно строительным правилам (см.таблицу) использовать наш герметичный гибкий металлорукав для электропроводки из нержавеющей стали.".
Нужно понимать, что если сделать толщину стенки металлорукава 1,6 мм, то это уже будет не металлорукав, а самая настоящая труба, только со сложной формой поверхности, которую уже так свободно руками не согнешь. Т.е. такая конструкция теряет свое основное преимущество - гибкость, а потому становится абсолютно бесполезной. По этой причине металлорукав с приемлемой для электромонтажа толщиной стенки не выпускают. А значит, монтаж нужно выполнять в трубах и только в трубах.