Заземляете в двух местах, в начале и в конце трубной линии, а в местах резьбовых соединений труб делайте перемычки при помощи, например гибкой заземляющей ленты.
Крепите этот проводник к трубе при помощи роликовых пружин постоянного давления
предварительно смазав места соединения токопроводящей смазкой.
Только отдельным ответвлением от шины РЕ в щите. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Никаких дополнительных прокладок делать не надо, крепите непосредственно к сгораемому основанию.