Тема: Как заземлять стальные трубы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Этот проводник относится к проводникам основной системе уравнивания потенциалов. Данный проводник не должен быть менее 6 мм2 по меди. ПУЭ, 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2.
    Как можно сделать разветвление этого проводника? Например, от щитка с PE-шиной проводник прокладывается до распределительной коробки. В коробке он разветвляется для заземления трубной линии в нескольких местах. Клемму на такое сечение, наверное, уже не поставишь...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Как можно сделать разветвление этого проводника? Например, от щитка с PE-шиной проводник прокладывается до распределительной коробки. В коробке он разветвляется для заземления трубной линии в нескольких местах.
    Никаких разветвлений не должно быть, только отдельным ответвлением от шины РЕ. Смотрите ПУЭ, п. 1.7.82, рисунок 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании



    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник