baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как заземлять стальные трубы?

  1. #1
    Dima32
    Гость

    Как заземлять стальные трубы?

    Интересуют следующие моменты:

    1. Как я понял, стальные трубы, в которых прокладывается кабель при скрытой проводке по сгораемым основаниям, необходимо заземлять. Можно ли всю металлическую конструкцию заземлить в одном месте или нужно заземлять каждый отдельный кусок трубы? Предполагается, что соединения труб будут резьбовые, смазанные графитовой смазкой.

    2. Заземление труб нужно выполнять отдельным проводником или можно использовать PE-жилу проложенного в этой трубе кабеля?

    3. Можно ли крепить трубы с помощь скоб напрямую к сгораемому основанию? Может быть, нужна какая-нибудь прокладка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Можно ли всю металлическую конструкцию заземлить в одном месте или нужно заземлять каждый отдельный кусок трубы?
    Заземляете в двух местах, в начале и в конце трубной линии, а в местах резьбовых соединений труб делайте перемычки при помощи, например гибкой заземляющей ленты.



    Крепите этот проводник к трубе при помощи роликовых пружин постоянного давления



    предварительно смазав места соединения токопроводящей смазкой.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Заземление труб нужно выполнять отдельным проводником или можно использовать PE-жилу проложенного в этой трубе кабеля?
    Только отдельным ответвлением от шины РЕ в щите. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    3. Можно ли крепить трубы с помощь скоб напрямую к сгораемому основанию? Может быть, нужна какая-нибудь прокладка?
    Никаких дополнительных прокладок делать не надо, крепите непосредственно к сгораемому основанию.

  3. #3
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Только отдельным ответвлением от шины РЕ в щите.
    Подойдет ли для этих целей провод ПВ1 6 мм2 желто-зеленого цвета? Ввод в щиток выполнен кабелем ВВГнг-LS 3х6мм2 (вводной автомат на 25А), далее групповая линия розеток - ВВГнг-LS 3х2,5мм2 (дифф. автомат на 16А 30мА), групповая линия освещения - ВВГнг-LS 3х1,5мм2 (автомат на 10А). В трубах будут прокладываться кабели линии освещения - ВВГнг-LS 3х1,5мм2.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Подойдет ли для этих целей провод ПВ1 6 мм2 желто-зеленого цвета?
    Этот проводник относится к проводникам основной системе уравнивания потенциалов. Данный проводник не должен быть менее 6 мм2 по меди. ПУЭ, 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2.

  5. #5
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Этот проводник относится к проводникам основной системе уравнивания потенциалов. Данный проводник не должен быть менее 6 мм2 по меди. ПУЭ, 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2.
    Как можно сделать разветвление этого проводника? Например, от щитка с PE-шиной проводник прокладывается до распределительной коробки. В коробке он разветвляется для заземления трубной линии в нескольких местах. Клемму на такое сечение, наверное, уже не поставишь...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Как можно сделать разветвление этого проводника? Например, от щитка с PE-шиной проводник прокладывается до распределительной коробки. В коробке он разветвляется для заземления трубной линии в нескольких местах.
    Никаких разветвлений не должно быть, только отдельным ответвлением от шины РЕ. Смотрите ПУЭ, п. 1.7.82, рисунок 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании



    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения