Кто его туда установил? Этот шкаф называется ВРУ и он должен стоять в помещении. Рассмотрите возможность переноса этого щита в дом.
Опора установлена у Вашего забора? Проезжую часть не пересекаете? Могут потребоваться дополнительные согласования, если трасса для кабельной линии пересекает проезжую часть или другие коммуникации.
Если будете делать ввод кабельной линией, то необходимо участок кабеля, который будет спускаться по опоре в траншею защитить стальной трубой или уголком.
ПУЭ 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
...
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
...
Вариантов два. По воздуху ответвлением от магистральной ВЛ (не рассматриваете?) или прокладка кабельной трассы.
Посмотрите тему Как проложить кабель в дом?. В ней довольно подробно всё расписано по вопросу ввода кабельной линии в дом.