Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Motoblock
    Гость
    Господа, здесь необходимо чуть конкретизировать. Кабель у Вас был обозначен АВБбШв 3*150+1*70мм2. Заметим--он бронированный, и должна быть под стальной ленточной броней еще и алюминиевая. Вот как раз она паяется поводком, и уже он потом присоединяется к РЕ-шине. Если схема действительно такая, то никакая перемычка НЕ НУЖНА. Если же ее нет, то сам бог велел делать разделение.

  2. #2
    Grumm
    Гость
    Причем тут броня кабеля.
    Она заземляется сама по себе и к разделению никакого отношения не имеет.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    Господа, здесь необходимо чуть конкретизировать.
    Броня в кабеле служит для защиты проводников от механических повреждений и никакого отношения к разделению PEN проводника не имеет. Как сказал Grumm, броню необходимо присоединить с двух концов к шине РЕ (заземлить).