Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А где Вы увидели в таком щите РЕ-проводник? То что предлагает МихА, так это взять два N-проводника и дотянуть до квартиры. Ничего общего с разделением PEN-проводника в таком варианте нет, это тоже самое, если Вы в розетке присоедините N к контакту заземления Некоторые монтажники пользуются такой самодеятельностью, но это небезопасно.
    Имеется в виду,что в такой щит приходит рен-проводник сеч 16мм + 3 фазы.Надо образовать 3проводную систему во все квартиры ,запитанных от такого щита.КАК это сделать грамотно.

  2. #2
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Имеется в виду,что в такой щит приходит рен-проводник сеч 16мм + 3 фазы.Надо образовать 3проводную систему во все квартиры ,запитанных от такого щита.КАК это сделать грамотно.
    Эти темы обсуждались здесь на форуме не раз.
    Например, здесь схема правильного подключения: http://elektroas.ru/forum/showthread...ull=1#post1501
    Ищите и обрящете

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    КАК это сделать грамотно.
    Чтобы выполнить разделение PEN-проводника, требуется установить шины РЕ и N, рядом с домом организовать контур заземления и завести проводник от него в щит на шину РЕ. Только после этого Вы можете произвести разделение РЕN - проводника. По другому не получится, так как при обрыве РЕN до щита, на металлических корпусах электрооборудования появится напряжение, которое может достичь 380 В.