Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Ассоциация "Росэлектромонтаж" пишет так: Указание п. 1.7.135 главы 1.7 ПУЭ о том, что PEN-проводник питающей линии следует подключать к РЕ-шине, является частным случаем n/у нормы ГОСТ.
Странное заявление! А как же насчёт ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
- если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников, PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.



Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Даже трудно представить сколько опасных косяков появится в щитах!
Скорее легко, чем трудно. Теперь будут подключать куда угодно, даже на крепёжные болты конструкции щита, обозначая их зажимом PEN.