  1. #31
    Motoblock
    Гость
    Господа, здесь необходимо чуть конкретизировать. Кабель у Вас был обозначен АВБбШв 3*150+1*70мм2. Заметим--он бронированный, и должна быть под стальной ленточной броней еще и алюминиевая. Вот как раз она паяется поводком, и уже он потом присоединяется к РЕ-шине. Если схема действительно такая, то никакая перемычка НЕ НУЖНА. Если же ее нет, то сам бог велел делать разделение.

  2. #32
    Grumm
    Гость
    Причем тут броня кабеля.
    Она заземляется сама по себе и к разделению никакого отношения не имеет.

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    Господа, здесь необходимо чуть конкретизировать.
    Броня в кабеле служит для защиты проводников от механических повреждений и никакого отношения к разделению PEN проводника не имеет. Как сказал Grumm, броню необходимо присоединить с двух концов к шине РЕ (заземлить).

  4. #34
    Motoblock
    Гость
    Ну почему. Есть же кабель трехжильный с оболочкой из алюминия. жилы по фазам, а по люминю ноль. Скока раз их встречал в ТП

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    Скока раз их встречал в ТП
    Разговор не о том, что Вы встречали в ТП, а о том, как требуется выполнить разделение PEN-проводника.

  6. #36
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Как правило в таких домах pen-проводник выведен на корпус щита, вот с него и берите два провода - N и РЕ.
    нужно ли устанавливать в таком щите шину N и Re для разводки по другим квартирам.Или каждый берет два провода с корпуса щита

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    нужно ли устанавливать в таком щите шину N и Re
    А где Вы увидели в таком щите РЕ-проводник? То что предлагает МихА, так это взять два N-проводника и дотянуть до квартиры. Ничего общего с разделением PEN-проводника в таком варианте нет, это тоже самое, если Вы в розетке присоедините N к контакту заземления Некоторые монтажники пользуются такой самодеятельностью, но это небезопасно.

  8. #38
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А где Вы увидели в таком щите РЕ-проводник? То что предлагает МихА, так это взять два N-проводника и дотянуть до квартиры. Ничего общего с разделением PEN-проводника в таком варианте нет, это тоже самое, если Вы в розетке присоедините N к контакту заземления Некоторые монтажники пользуются такой самодеятельностью, но это небезопасно.
    Имеется в виду,что в такой щит приходит рен-проводник сеч 16мм + 3 фазы.Надо образовать 3проводную систему во все квартиры ,запитанных от такого щита.КАК это сделать грамотно.

  9. #39
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Имеется в виду,что в такой щит приходит рен-проводник сеч 16мм + 3 фазы.Надо образовать 3проводную систему во все квартиры ,запитанных от такого щита.КАК это сделать грамотно.
    Эти темы обсуждались здесь на форуме не раз.
    Например, здесь схема правильного подключения: http://elektroas.ru/forum/showthread...ull=1#post1501
    Ищите и обрящете

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    КАК это сделать грамотно.
    Чтобы выполнить разделение PEN-проводника, требуется установить шины РЕ и N, рядом с домом организовать контур заземления и завести проводник от него в щит на шину РЕ. Только после этого Вы можете произвести разделение РЕN - проводника. По другому не получится, так как при обрыве РЕN до щита, на металлических корпусах электрооборудования появится напряжение, которое может достичь 380 В.

прочая информация