Тема: В ТУ написано одно, а в договоре другое

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Troyan
    Гость
    Почитал я эту инструкцию и вот что нашел. Они Ссылаются на инструкцию РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» на п. 9.6. Система учета электроэнергии должна быть защищена от воздействия (сверх установленных ТУ на элементы) электромагнитных полей, механических повреждений и от несанкционированного доступа. И тут же - раздел 2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. п. 2.12. Система учета электроэнергии - совокупность измерительных комплексов, установленных на энергообъекте. п. 2.11. Измерительный комплекс средств учета электроэнергии (далее - измерительный комплекс) - совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.. А в ПУЭ сказано
    п.7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. То есть как я понял, даже по этой инструкции вводной автомат не в ходит в систему учета и измерительный комплекс. Единственное что смущает это (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме. В это не могут засунуть автомат?
    Последний раз редактировалось Troyan; 25.04.2015 в 21:21.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Все таки по хорошему не получается,наверное придется писать жалобу в ФАС. Может поможете оформить правильно, или направьте где глянуть как жалобу составить? Буду очень благодарен.
    Вам надо вернуться в начало темы и перечитать её сначала, здесь уже несколько раз Алексей давал ссылки на свой пройденный путь. Смотрите сообщение №15.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Кстати, представитель Донэнерго ни о какой инструкции мне тогда не говорил, так как походу ссылку на эту инструкцию придумали уже позже. В подтверждении своим словам, у меня есть запись нашего с ним разговора, я на диктофон все писал, ну так на всякий случай)).
    Не надо читать инструкции, а смотрим Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 06.03.2015)
    О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

    X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках
    136. Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании данных, полученных:
    с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета;
    при отсутствии приборов учета и в определенных в настоящем разделе случаях - путем применения расчетных способов, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3.
    Под измерительным комплексом для целей настоящего документа понимается совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.
    Под системой учета для целей настоящего документа понимается совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.
    Под интегральным прибором учета для целей настоящего документа понимается прибор учета, обеспечивающий учет электрической энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Почитал я эту инструкцию и вот что нашел.
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме
    Разве там указан автоматический выключатель? Вы его там видите?

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    То есть как я понял, даже по этой инструкции вводной автомат не в ходит в систему учета и измерительный комплекс.
    Не входит, не входил и не будет никогда входить!

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    и соединенных между собой по установленной схеме.
    Если соединяют трансформаторы тока с счётчиком, то пломбируют крышки на трансформаторах и крышку на счётчике, а так же клеммную испытательную коробку, если её установили. Ничего другого они пломбировать не имеют право, так как это уже не узел учёта.
    Читайте тему Имеют ли право пломбировать автомат?, на неё я уже давал ссылку в сообщении №36.