Тема: В ТУ написано одно, а в договоре другое

  1. #71
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    7.В данном щите он выполняет роль устройства ограничивающего максимальную мощность.
    Ну и роль коммутационного аппарата.

  2. #72
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    1.Для чего ставить большой корпус? В этот щит все прекрасно помещается.
    Это Вам так кажется! Как собираетесь выполнить требования ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).


    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    2.Шина РЕ, она же шина ГЗШ, находится в кроссе (она же нулевая шина в корпусе).
    Там две шины установлены или одна? Разве трудно было купить щит с двумя шинами, было бы дешевле и надёжнее.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    3.Разделение там же где и шина РЕ.
    На фото не видно разделение.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    4 Его нет в этом щите. Зачем он если у меня еще два поэтажных щита, в которых все линии защищены своими автоматами?
    Чтобы защитить отходящую кабельную линию. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    5.А это запрещено? Болтовое соединение в сухом щите, по моему лучше чем тянуть провод к контуру по улице.
    Контур заземления надо было выполнять из корозионно-стойкого материала (модульно-штыресая система), тогда не понадобилось бы вводить полосу в дом. Я конечно понимаю, что экономика должна быть экономной, но не до такой же степени. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
    1. Сталь, замоноличенная в бетон (голая, горячего цинкования или нержавеющая)
    2. Сталь горячего цинкования
    3. Сталь в медной оболочке
    4. Сталь с гальваническим медным покрытием
    5. Нержавеющая сталь
    6. Медь

    Интересно, а стальные трубы коммуникаций здания и металлические части строительных конструкций тоже будете заводить в щит? ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    6.Маркировки нет. А это обязательно?
    Обязательно надо сделать маркировку. ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    7.В данном щите он выполняет роль устройства ограничивающего максимальную мощность.
    А про защиту отходящей линии кто должен позаботиться? Вводной автоматический выключатель на 63 А не способен защитить кабельную линию сечением 6 мм2.

  3. #73
    Troyan
    Гость
    Ладно я Вас понял, но в данном случае речь идёт о пункте инструкции на который они конкретно ссылаются, я так понимаю что они имеют ввиду что моя система учёта не защищена от несанкционированного доступа. Вы мне можете сказать достаточно ли этого чтобы написать жалобу в ФАС?

  4. #74
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Вы мне можете сказать достаточно ли этого чтобы написать жалобу в ФАС?
    Думаю, что достаточно. Позвоните в ФАС и опишите проблему.

  5. #75
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Разве трудно было купить щит с двумя шинами, было бы дешевле и надёжнее.
    Станислав там две изолированные друг от друга шины, прочно закреплены и удобно расположены для подключения, а в чем же будет надежность выше в Вашем варианте?

  6. #76
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Контур заземления надо было выполнять из корозионно-стойкого материала
    А как же ПУЭ?
    1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.

    Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.

  7. #77
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка)
    Ну а кто сказал, что там плохо распознаются отдельные части? Все компактно установлено и вполне достаточно места для обслуживания. Маркировку сделаю, тут согласен не досмотрел.

  8. #78
    Troyan
    Гость
    И насчет автомата после счетчика согласен, поставлю диф автомат.

  9. #79
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    А как же ПУЭ?
    1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
    С выходом ГОСТ Р 50571.5.54-2011, введён в действие с 2013-01-01, требования пункта 1.7.111 ПУЭ утрачены. Взамен ГОСТ Р 50571.5.54-2011 выпущен ГОСТ Р 50571.5.54-2013, дата введения 2015-01-01, который отменяет не только пункт 1.7.111 в ПУЭ, но и действия ГОСТ Р 50571.5.54-2011.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Станислав там две изолированные друг от друга шины, прочно закреплены и удобно расположены для подключения, а в чем же будет надежность выше в Вашем варианте?
    В простоте, наглядности и невозможности соприкосновения проводников одной шины к краям другой, что зачастую приводит к повреждению изоляции проводников.

    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Ну а кто сказал, что там плохо распознаются отдельные части? Все компактно установлено и вполне достаточно места для обслуживания. Маркировку сделаю, тут согласен не досмотрел.
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    И насчет автомата после счетчика согласен, поставлю диф автомат
    А куда поставите? У Вас разве осталось в щите место? Снимите УЗО противопожарное и установите диф на 300 мА? А как насчёт экономии?

  10. #80
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    требования пункта 1.7.111 ПУЭ утрачены
    А разве вышло новое ПУЭ, в котором нет этого пункта?