Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
То есть во всех комнатах включая кухню разрешается открытая проводка (кабель в коробе)?
Открытую проводку можно делать не только в коробах. Для этого существуют электротехнические плинтусы в различном исполнении и напольные кабельные каналы. Сочетание этих средств позволяет сделать проводку в квартире безопасной, удобной и эстетичной.

СП 31-110-2003

14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.

14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.

Кроме того, необходимо соблюдать требования по расстояниям между трубопроводами и групповыми линиями при их пересечении или параллельной прокладке.