baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Запрещена ли открытая прокладка кабеля в жилых помещениях?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Запрещена ли открытая прокладка кабеля в жилых помещениях?

    Подскажите есть ли в каком нибудь СНИПе или в ПУЭ, что открытая прокладка кабеля в жилых помещениях запрещена?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите есть ли в каком нибудь СНИПе или в ПУЭ, что открытая прокладка кабеля в жилых помещениях запрещена?
    Такого запрета нет.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    То есть во всех комнатах включая кухню разрешается открытая проводка (кабель в коробе)?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть во всех комнатах включая кухню разрешается открытая проводка (кабель в коробе)?
    Открытую проводку можно делать не только в коробах. Для этого существуют электротехнические плинтусы в различном исполнении и напольные кабельные каналы. Сочетание этих средств позволяет сделать проводку в квартире безопасной, удобной и эстетичной.

    СП 31-110-2003

    14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.

    14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.

    Кроме того, необходимо соблюдать требования по расстояниям между трубопроводами и групповыми линиями при их пересечении или параллельной прокладке.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответы.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Как грамотно обосновать, объяснить, сказать, что я не хочу прокладку кабеля в кабель-канале, а хочу скрыто за конструкцией гипсокартона, не хочу кабель канал по потолку по гипсокартону, мне кажется не надежно это как то и не красиво. Вся проводка проложена за гипсокартоном, только ответвления на светильники сделаны до середины потолка по гипсокартону в кабель-канале. Подрядчик выполнил прокладку в кабель-канале, по проекту прокладка за гибсокартоном, проектировщик им согласовывает, я технический контроль и не хочу согласовывать проектировщику прокладку в кабель-канале. Помогите правильно обосновать мои хотелки и выиграть эту войну.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подрядчик выполнил прокладку в кабель-канале, по проекту прокладка за гибсокартоном, проектировщик им согласовывает, я технический контроль и не хочу согласовывать проектировщику прокладку в кабель-канале.
    Не согласовывайте, Вы же представитель заказчика, который контролирует исполнение проекта в первоначальном виде. Проектировщику всё равно, он может согласовать любое изменение, если оно соответствует действующим требованиям. Те изменения, которые были внесены после утверждения проекта, не имеют силы до тех пор, пока Вы не поставите свою резолюцию. Пусть делают скрытую электропроводку в соответствии с утверждённым проектом. Помните, что заказчик на стадии проектирования давал техническое задание, которое легло в согласованный проект. А изменения могут вносится только по соглашению с заказчиком. Кто платит деньги, тот заказывает музыку.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    То есть аргументов не найти, что скрытая прокладка лучше прокладки открытой в кабель канале?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, а какие нужны аргументы? Оба способа прокладки электропроводки равнозначны, если они соответствуют требованиям НТД. Кто готовил техническое задание для изготовления проекта? В ТЗ указан скрытый способ прокладки электропроводки? Вам же Макс ответил, что заказчик может не согласовывать изменения в проекте и имеет право потребовать от исполнителя работ убрать отсебятину. Подрядчик накосячил и теперь забегал, потому что нести расходы на исправление собственных ошибок не хочет. У него аргументы, вероятно, неоспоримые: "и так тоже хорошо и правильно".

    Представьте, что это Ваша квартира. Вы заказали проект, получили его, а потом исполнитель и проектировщик в обход Ваших требований начинают что-то между собой согласовывать.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо всем за ответы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения