baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: схема подключения узо

Комбинированный просмотр

  1. #1
    СергейР
    Гость
    Добрый день! А есть ли
    ограничения по установке УЗО в системе ТТ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от СергейР Посмотреть сообщение
    А есть ли
    ограничения по установке УЗО в системе ТТ?
    Что именно Вас интересует? В каких помещениях и для каких электроприёмников собираетесь устанавливать УЗО?

  3. #3
    СергейР
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Что именно Вас интересует? В каких помещениях и для каких электроприёмников собираетесь устанавливать УЗО?
    Предполагается установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома. Электроснабжение выполнено двухпроводным проводом (думаю, что система электроснабжения TN-C, к дому с опоры спускается двухпроводной СИП). В паспорте насоса указанно на необходимость его заземления. Планируется устройство заземления из забитого в землю кругляка длиной 2 м, диаметром 16 мм и соединение его с заземляющим контактом насоса. Заземление будет использоваться только для насоса. Включение насоса планируется через УЗО. Если я правильно разобрался со схемой представленной в ПУЭ, то у меня для насоса получается система электроснабжения ТТ. В этом собственно и вопрос, логично ли устанавливать УЗО в данном случае.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от СергейР Посмотреть сообщение
    Электроснабжение выполнено двухпроводным проводом (думаю, что система электроснабжения TN-C, к дому с опоры спускается двухпроводной СИП).
    Правильно, приходит TN-C, а на вводе в дом Вы обязаны перевести систему TN-C на TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от СергейР Посмотреть сообщение
    Планируется устройство заземления из забитого в землю кругляка длиной 2 м, диаметром 16 мм и соединение его с заземляющим контактом насоса.
    Вам требуется установить качественный контур повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание и подключить его к шине РЕ во ВРУ, а потом от шины РЕ брать РЕ-проводник для насоса.

  5. #5
    СергейР
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Правильно, приходит TN-C, а на вводе в дом Вы обязаны перевести систему TN-C на TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.



    Вам требуется установить качественный контур повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание и подключить его к шине РЕ во ВРУ, а потом от шины РЕ брать РЕ-проводник для насоса.
    С переводом системы TN-C на TN-C-S и с повторным заземлением PEN-проводника на вводе в здание мне все понятно. Меня интересует следующее: действительно ли при описанном мною способе подключения циркуляционного насоса, при устройстве качественного контура заземления (пускай даже при устройстве контура, а не описанного мною единичного заземляющего электрода), конкретно для насоса получится система электроснабжения ТТ и возможно ли в ней применение УЗО? Заранее спасибо!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от СергейР Посмотреть сообщение
    Меня интересует следующее: действительно ли при описанном мною способе подключения циркуляционного насоса, при устройстве качественного контура заземления (пускай даже при устройстве контура, а не описанного мною единичного заземляющего электрода), конкретно для насоса получится система электроснабжения ТТ
    Чтобы получилась система ТТ потребуется сделать контур заземления и присоединить его к шине РЕ во ВРУ, а от неё уже прокладывать до насоса. Не стоит выдумывать колесо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения