Тема: схема подключения узо

Комбинированный просмотр

  1. #1
    СергейР
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Правильно, приходит TN-C, а на вводе в дом Вы обязаны перевести систему TN-C на TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.



    Вам требуется установить качественный контур повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание и подключить его к шине РЕ во ВРУ, а потом от шины РЕ брать РЕ-проводник для насоса.
    С переводом системы TN-C на TN-C-S и с повторным заземлением PEN-проводника на вводе в здание мне все понятно. Меня интересует следующее: действительно ли при описанном мною способе подключения циркуляционного насоса, при устройстве качественного контура заземления (пускай даже при устройстве контура, а не описанного мною единичного заземляющего электрода), конкретно для насоса получится система электроснабжения ТТ и возможно ли в ней применение УЗО? Заранее спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от СергейР Посмотреть сообщение
    Меня интересует следующее: действительно ли при описанном мною способе подключения циркуляционного насоса, при устройстве качественного контура заземления (пускай даже при устройстве контура, а не описанного мною единичного заземляющего электрода), конкретно для насоса получится система электроснабжения ТТ
    Чтобы получилась система ТТ потребуется сделать контур заземления и присоединить его к шине РЕ во ВРУ, а от неё уже прокладывать до насоса. Не стоит выдумывать колесо.