Тема: Требования к приему электрощитовой в эксплуатацию.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, хотел бы поднять данную тему, у меня аналогичный вопрос. Установили щит квартирный в квартире навесной металлический со смотровым окном для снятия показаний, в магазине дали справку о том что данный щит не сертифицируется, заземляющей перемычки между корпусом щита и дверцей щита нет и даже болта на дверце под заземляющий проводник. Из выше сказанного я понял, что можно не заземлять дверцу если на ней не установлено электрооборудование либо напряжение в щите не привышает 50В переменного тока. Правильно ли я понял? Или можно поподробнее в каких случаях заземляется корпус щита и дверца, и если случаи в которых заземляется только корпус или только дверца. При приемке проверяющий потребовал выполнить заземление дверцы, что в таком случае делать, напряжение в щите 220В переменный ток, нужно ли заниматься самодеятельностью и прикручивать заземление к дверце и корпусу щита?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    заземляющей перемычки между корпусом щита и дверцей щита нет и даже болта на дверце под заземляющий проводник
    Ничего страшного, так как Вашу дверцу не требуется присоединять к шине РЕ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Из выше сказанного я понял, что можно не заземлять дверцу если на ней не установлено электрооборудование
    Правильно поняли.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    либо напряжение в щите не привышает 50В переменного тока. Правильно ли я понял?
    Немного не так поняли. Напряжение оборудования, установленного на дверце щита, не должно превышать 50 В. У Вас такого нет.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    При приемке проверяющий потребовал выполнить заземление дверцы, что в таком случае делать, напряжение в щите 220В переменный ток, нужно ли заниматься самодеятельностью и прикручивать заземление к дверце и корпусу щита?
    Этого делать не надо. А своему проверяющему дайте изучить требования ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;