Всё правильно, так как не везде требуется применять кабель повышенной гибкости. Может объясните, в чём преимущества КГВВнг(А)-LS над ВВГнг(А)-LS? Между прочим, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», таблица 2, в Вашем случае требуется применять кабель с индексом нг-HF (Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах).
О каком РД идёт речь?
Говорите прямо, что в поисках лазеек и пробелов в НТД.