Тема: Возможно ли применить пластиковый кабель-канал?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Максим Шаренко
    Гость

    Возможно ли применить пластиковый кабель-канал?

    Балкон театрального зала оборудован осветительными приборами постановочного освещения на стационарных м/к. Есть ГППЗ (пожарный занавес).
    До наружной железобетонной, окрашенной в цвет интерьера поверхности перегородки смонтированы в соответствии требований ПУЭ 7.2.53 два групповых вывода для подключения приборов.

    Вопрос.
    Возможно ли применить пластиковый кабель канал для прокладки групповых сетей до приборов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    Возможно ли применить пластиковый кабель канал для прокладки групповых сетей до приборов?
    Вы же читали пункт 7.2.53., где чётко прописано, что кабели и провода должны прокладываться в стальных труба.

  3. #3
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы же читали пункт 7.2.53., где чётко прописано, что кабели и провода должны прокладываться в стальных труба.
    для того и задан вопрос, что бы найти возможность разумного компромисса, опираясь на допуски, которые возможно существуют в НТД, так как монтаж трубной разводки в интерьерной зрительской зоне, по сути, в прямой видимости "восхищённого" зрителя приведёт к обратному эффекту. Никто не смущён же тем, что приборы постановочного освещения, основные источники опасности, с точки зрения температуры, тока к.з. и проч..подключены гибкими кабелями до точек подключения. Да и стена балкона из армированного ж/б

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    для того и задан вопрос, что бы найти возможность разумного компромисса
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    так как монтаж трубной разводки в интерьерной зрительской зоне, по сути, в прямой видимости "восхищённого" зрителя приведёт к обратному эффекту
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.

  5. #5
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика, а нужен компромис.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика
    Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Максим! Как Вы думаете, для чего применяют стальные трубы?

  8. #8
    Максим Шаренко
    Гость
    благодарю за железную и жёсткую позицию.