  1. #61
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Похоже, я тоже неправильно понимаю.
    Согласен с leksanом, на рисунке с ГЗШ перемычки не нужны.
    В случае с ГЗШ перемычки между N и РЕ не нужны.

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    В случае с ГЗШ перемычки между N и РЕ не нужны.
    Перемычки нужны всегда. Не забывайте, что в прибор учета не заводят большие сечения проводников.

  3. #63
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если в электроустановке существует ГЗШ, то от неё прокладывают до шины РЕ проводник, а контур заземления присоединяют к ГЗШ. Прибор учета запитывают от ГЗШ. Когда главной заземляющей шины нет, то шина РЕ выполняет роль ГЗШ. Что ещё непонятно?
    Мне думается так.В первую очередь разделяем РЕН-Проводник До проборов учета и Коммутационных аппаратов.А потом делаем все необходимые подключения

  4. #64
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    РЕН-Проводник До проборов учета и Коммутационных аппаратов
    А где на схеме Вы нашли коммутационный аппарат или прибор учета на РЕN проводнике? Внимательно рассмотрите схему и проанализируйте её. Ещё раз повторяю, что на прибор учета идет проводник для снятия показаний расходов электроэнергии. Разделение РЕN проводника происходит на шинах РЕ и N.

  5. #65
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Для тех, кто сомневается или не понимает схему, советую внимательно прочитать ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  6. #66
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Заголовок гласит Разделение РЕН -проводника на ГЗШ а не на шине РЕ
    Попросил админа, чтобы подправил название схемы, так как не очень корректно звучит и вводит в заблуждение читающих. Спасибо админу, что подправил.

  7. #67
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А где на схеме Вы нашли коммутационный аппарат или прибор учета на РЕN проводнике? Внимательно рассмотрите схему и проанализируйте её. Ещё раз повторяю, что на прибор учета идет проводник для снятия показаний расходов электроэнергии. Разделение РЕN проводника происходит на шинах РЕ и N.
    Это в общем случае(не только для этой схемы)

  8. #68
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Перемычки нужны всегда. Не забывайте, что в прибор учета не заводят большие сечения проводников.
    А почему Вы решили ,что в прибор учета заводят Большие сечения.

  9. #69
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Для тех, кто сомневается или не понимает схему, советую внимательно прочитать ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек,Что не дпускается.Не смотря на изменение заголовка

    leksan, делаю Вам предупреждение, слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Администратор форума "ЭлектроАС"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.11.2010 в 09:41. Причина: Нарушение Правил Порума, п. 3.5

  10. #70
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек
    leksan, на основании п. 1.7.135., PEN проводник необходимо завести на шину РЕ и произвести разделение.
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
    leksan, Вам необходимо внимательно изучить требования, а потом оспаривать. Вы не имеете право произвести разделение PEN проводника на главной заземляющей шине, так как тогда она будет выполнять сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную.
    Схема, которую привёл Станислав, соответствует ПУЭ.