Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек
leksan, на основании п. 1.7.135., PEN проводник необходимо завести на шину РЕ и произвести разделение.
Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
leksan, Вам необходимо внимательно изучить требования, а потом оспаривать. Вы не имеете право произвести разделение PEN проводника на главной заземляющей шине, так как тогда она будет выполнять сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную.
Схема, которую привёл Станислав, соответствует ПУЭ.