В процессе присоединения есть две точки: точка ответвления от существующей сети сетевой организации и точка присоединения энергопринимающего устройства. В технических условиях сетевая организация пишет о точке ответвления, называя ее точкой присоединения - опору или трансформаторную подстанцию. Поправить ее некому, так как никто сетевые организации не проверяет. Точка присоединения по Правилам должна находиться на границе участка потребителя или в глубине участка до 25 метров от границы участка. Это все написано в Правилах ПП 861. Обычно никто с сетевой не спорит и они довольны, что им все это сходит с рук, как посчитают правильным, так все им и верят...
По четвертому этапу дорожной карты произошло очередное совершенствование взаимоотношений ФАС и монополистов в сторону облегчения работы ФАС, если речь идет о воздействии ФАС на честных и вменяемых монополистов: сразу их не штрафовать, т.е. не возбуждать антимонопольное дело, а только предупреждать, а те должны сразу реагировать на предупреждение и устранить нарушение. А если не согласны, то ФАС возбуждает дело и уже им считает штрафы.
А насчет "забыть о приеме в ФАС от частных лиц заявлений" я что-то не слышал... Этого не может быть в принципе! Обычный треп!