Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
на достаточной глубине
Глубина траншеи должна быть не менее 0,7 метра, при пересечении улиц не менее 1 метра. Траншея должна иметь подсыпку из песка слоем 10-15 см и засыпана землёй, которая не содержит камней, строительного мусора и проч.

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
через дорогу в трубе, только не помню в какой.
ПУЭ, п. 2.1.78. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Так что думаю с ним все нормально.
Не уверен. Существуют чёткие правила по прокладке кабелей под землёй. Посмотртите тему Как проложить кабель в дом?. Сравните то, что там написано, с тем, что сможете вспомнить.