Да, пломбируется только счётчик.
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
Если опломбируют что-то ещё Вы не будете иметь права срывать пломбы и знаки визуального контроля. Сразу, при первой же проверке налетите на санкции за безучётное потребление.
Укажите, что ВРУ уже есть, установлено в доме, счётчик соответствует действующим требованиям. Межповерочный интервал истекает такого-то числа. Смотрите паспорт на счётчик, там указан срок межповерочного интервала. Когда счётчик устанавливали помните? Какие-нибудь акты есть?
Щит уже стоит и выносить его Вы не собираетесь. Автомат нужен трёхполюсный на 25А, на 32А не дадут разрешения, а за 50А удавятся прямо у Вас на участке (32 кВт!!!). Все пункты законодательства, которые нарушает ЭСО, а также законодательные и технические нормы для обоснования установки прибора учёта в помещении можно найти в темах раздела "Учёт электроэнергии" или в той, что порекомендовал Вам Макс (пост #18).
Потребуйте исключить его из ТУ или разъяснить Вам необходимость данного аппарата (стоят они дорого!), с учётом того, что функцию ограничения мощности выполняет вводной автомат. Если токи будут выше 25 ампер, расцепитель сработает.
Он написан не по-русски, но поняли правильно, речь идёт о генераторе. Схема подключения генератора должна быть такова, чтобы исключались все возможные случаи включения генератора при наличии напряжения в ВЛ. Никаких проектов согласовывать Вы с ними не обязаны.
Вам потребуется СИП необходимой длины с запасом 10-15%. Комплект крепления СИП: два кронштейна для анкерных зажимов, два анкерных зажима, четыре прокалывающих зажима, некоторое количество фасадных креплений для СИП, если участок провода пойдёт по стене дома.
Щит надо будет переделать. Вы обязаны перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S. Это отдельная история, Вам надо разобраться пока с мотивированным отказом. Впрочем, вот схема ВРУ дома в общем виде:
![]()