baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Сколько может длится по времени режим перегрузки?
    Время отключения автоматического выключателя в режиме перегрузки может достигать до часа.

  2. #22
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, посмотрите мои расчеты , у кого есть время. На подъезд №1 в котором расположено 15 квартир, нужно рассчитать сечение кабелей стояка, стояк 5ВВГнг-ls 1х?. В квартирах электроплиты.
    Считаю так:
    Согласно СП 31-110-2003
    п.6.2
    формула Ркв = Ркв.уд*n,
    по таблице 6.1 выбираем Ркв.уд=2,8. Подставляем в формулу:
    Ркв=2,8*15=42кВт
    теперь считаем ток 42000/380/1,73=63,88А
    затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х10

    Правильно ли я рассчитываю? Поправьте пожалуйста.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    теперь считаем ток 42000/380/1,73=63,88А
    1. Почему не рассматриваете расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью, которую следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
    2. Почему не закладываете запас на перспективу?
    3. Не забывайте, что приведённый Вами свод правил выпустили в 2003 году, а сейчас на дворе 2016. Если в 2003 году в квартирах электрооборудование можно было подсчитать на пальцах одной руки, то сейчас электротехникой укомплектованы по полной. Так же следует учитывать, что люди могут потребовать увеличение мощности на квартиру, а у Вас впритык.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х10
    Вы не учли понижающие коэффициенты на допустимые токовые нагрузки кабелей. Вам потребуется кабель сечением не менее 16 мм2 без учёта нагрузки для квартир с повышенной комфортностью и без учёта запаса на перспективу.

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Пересчитал для квартир с повышенной комфортностью:
    Заявленная мощность на одну квартиру: холодильник-300Вт, телевизор-150Вт, электрочайник-2200Вт, свч печь-800Вт, эл.плита-7000Вт, стиральная машина-2000Вт, компьютер-500Вт, утюг-2000Вт, освещение-210Вт, пылесос-2000Вт. Итого-17160Вт.
    коэфициент спроса принимаем 0,65 (таб. 6.2)
    Согласно СП 31-110-2003
    п.6.3
    формула Pр.кв = Ркв*n*Ко
    Ркв=17,2*0,65=11,18кВт
    n=15
    Ко=0,29
    Рр.кв=11,18*15*0,29=48,6кВт
    Предусмотренный запас мощности составляет 30%
    Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
    теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
    затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х25

    А вот по поводу снижающего коэффициента я что то не понял, откуда его взять и куда его вставить? Для выбора автоматического выключателя применяли коэффициент, а для выбора сечения кабеля разве нужно? Разъясните пожалуйста.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, смотрите, что Вы посчитали:

    1. Нагрузку
    2. Ток
    3. Выбрали по таблице соответствующее сечение кабеля.

    Этого недостаточно, поскольку допустимые длительные токи, протекающие по жилам проводов и кабелей должны рассчитываться для конкретных условий прокладки. Коэффициенты необходимо учитывать во всех случаях и только после всех расчётов Вы сможете определить необходимое сечение кабеля или провода, а затем и необходимый номинал автоматического выключателя.

    1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

    Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
    Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

    1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

    При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

    Посмотрите ещё раз внимательно, как сделан расчёт в этой же теме (пост #19).

  6. #26
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Заявленная мощность на одну квартиру: холодильник-300Вт, телевизор-150Вт, электрочайник-2200Вт, свч печь-800Вт, эл.плита-7000Вт, стиральная машина-2000Вт, компьютер-500Вт, утюг-2000Вт, освещение-210Вт, пылесос-2000Вт. Итого-17160Вт.
    коэфициент спроса принимаем 0,65 (таб. 6.2)
    Согласно СП 31-110-2003
    п.6.3
    формула Pр.кв = Ркв*n*Ко
    Ркв=17,2*0,65=11,18кВт
    n=15
    Ко=0,29
    Рр.кв=11,18*15*0,29=48,6кВт
    Предусмотренный запас мощности составляет 30%
    Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
    теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
    97,35*1,16=112,92А - максимальный ток в аварийном режиме.
    112,92*0,88=99,36А
    принимаем по таблице 1.3.12 ПУЭ снижающий коэфициен равный 0,75 для колличества одножильный кабелей 3-9
    99,36*0,75=74,52А - допустимый длительный ток для кабеля
    затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х16

  7. #27
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Теперь правильно?

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
    теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
    Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.

  9. #29
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.
    Тоесть в посте #25 этой темы я все правильно сделал. Я так и пис, что только сечение пока выбираю.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Тоесть в посте #25 этой темы я все правильно сделал. Я так и пис, что только сечение пока выбираю.
    Выбрали кабель правильно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения