Эту систему он сделать не мог ни при каких обстоятельствах.
ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
312.2.1 Системы TN
- система TN-S, в которой во всей системе используют отдельный защитный проводник
1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
Разделение PEN проводника производят для перехода с системы TN-C на TN-C-S. Обе системы показаны ниже.
Вот эта система сделана в доме:
TN-C
- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); б - источник питания
Рисунок 31С - Система TN-C трехфазная четырехпроводная, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе
Заземление распределительной сети - это повторное заземление PEN проводника магистрали. Делается оно на опорах ВЛ, когда проводник подключают к заземляющим элементам опоры. На вводе в электроустановку повторного заземления нет. В щитах шины PE нет!
Вот эту систему надо сделать согласно ПУЭ:
7.1.13 Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции электроустановки здания, а не в отдельно взятой квартиры!!!
TN-C-S
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
Это была попытка сделать систему TN-C-S из TN-C, которая используется в доме. Вы тоже ошибаетесь относительно проводников PEN и N. В домах, которые используют систему TN-C проводника N нет НИГДЕ, а PEN есть ВЕЗДЕ. Разделение PEN проводника производится на вводе в здание в ВРУ дома. От шин N и PE в этом щите тянут соответствующие проводники распределительной сети дома к этажным щиткам, в которых тоже должны быть установлены эти шины.
Безусловно. Повторное заземление PEN проводника на вводе в системе TN-C нет. Вопрос к Вашему другу, к чему он подключил шину PE, если контура заземления нет?
Таким образом, со всеми возможными нарушениями произведена замена старого двухжильного провода на новый трёхжильный кабель и ничего более.
Смотрите соотвествующие пункты ПУЭ, реализация которых обязательна при переходе с TN-C на TN-C-S:
Разделение PEN требуется сделать в ВРУ, при этом сечение питающих проводников должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Вот перед каким автоматом (он стоит в ВРУ) делается разделение, а не перед тем, который имеете в виду Вы:
Контур заземления подключают к шине PE в ВРУ дома или к ГЗШ, если таковая имеется. Мы выяснили, что нет в ВРУ ни ГЗШ, ни шины PE, ни повторного заземления PEN проводника питающего дом кабеля.Разделение на PE и N произведено до вводного аппарата защиты в этажном щитке.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного усторойства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
В данном случае ввод в помещение - ввод в электрощитовую, где установлен ВРУ или ГРЩ.
Кроме контура заземления необходимо реализовать систему уравнивания потенциалов:
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Вот, когда Ваш друг выполнит эти требования, тогда в его квартире появится TN-C-S.
Надеюсь, я доходчиво объяснил. Сделано некорректно, с грубыми нарушениями, которые надо устранить и чем быстрее, тем лучше.
Такая опасность есть всегда при обрыве магистрального PEN проводника в трёхфазных сетях с системой заземления TN-C. Читали правильные слова, нельзя объединять под одним зажимом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Такая схема опасна для окружающих
Нет, не будет. В системе TN-C запрещено устанавливать УЗО или дифавтоматы. Ознакомьтесь с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?
И последнее. Все свои манипуляции Ваш друг производил в этажном щите? Поясните ему, что он не имеет права производить какие-либо действия в этом щите, не имеет права изменять электрическую схему щита, которая сделана согласно проекту электроснабжения дома. Очень рекомендую вернуть всё в первоначальный вид.








Ответить с цитированием