Почему в течение 10 дней? Где Вы это вычитали?
Смотрите постановление Правительства РФ №861
15. ...
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.
В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.
...
На каком расстоянии от границ участка находится магистральная линия?
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
...
17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Незаконное требование.
Стандартное требование, которое прописано в ПУЭ. Речь идёт о противопожарном УХО (уставка 300 мА). Это Ваш вопрос - устройство собственной электроустановки. Вы можете предусмотреть защиту групповых линий дифференциальными автоматами, тогда необходимости в этом УЗО не будет никакой. ЭСО нет никакого дела до Вашего щита ВРУ.
Формально в ЭСО правы и Вы обязаны использовать систему заземления TN-C-S. Про контур повторного заземления забыли написать в ТУ? Тем не менее, к компетенции ЭСО данный вопрос не относится.
Постановление Правительства РФ №861
11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
Надёжность и безопасность электроустановки - Ваша забота. Перед вводом в эксплуатацию испытания необходимы, но обязанности отчитываться в ЭСО у Вас нет.
Это не альтернатива, а временная мера. Рассмотрите другой вариант, который более приемлем. На время освоения участка и строительства установите бытовку, в которой расположите щит ВРУ. После окончания строительства перенесите этот щит в дом.
Этот щит должен находится в пределах Вашей частной собственности.
Надеюсь, всё понятно.
Писать мотивированный отказ.





Ответить с цитированием
) Более того, дома и коммуникаций ещё нет и это вопрос отдалённого или не очень будущего. Монтировать контур заземления, систему уравнивания потенциалов и проч. сразу Вы не будете, а технологическое присоединение Вам требуется уже в ближайшее время.