"В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется."
Вы можете позвонить в ЭСО и выяснить в каком статусе находится Ваша заявка. Если она аннулирована, то пишите новую и соблюдайте сроки подачи мотивированного отказа. Проект договора и ТУ надо внимательно прочитать до подписания. Если подпишете сразу, то всё, что написано приобретёт законную силу и уже поздно будет что-либо менять.
Да, можно исключить. Эксплуатационная ответственность ЭСО заканчивается на границе балансовой принадлежности, т.е. до вводного автомата в ВРУ. Всё, что устанавливается после вводного автомата их не должно волновать. Исключение составляют два аппарата: вводной автомат, поскольку он должен соответствовать выделенной Вам мощности и счётчик, поскольку учёт потребления - зона интересов ЭСО и прибор учёта должен соответствовать требованиям. Счётчик пломбируется сотрудником ЭСО и Вам на руки выдаётся Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. С этого момента Вы можете вести по нему расчёт потребления, поскольку Актом Ваш счётчик переводится в категорию расчётного.
Теперь про УЗО. В ПУЭ есть пункт
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Пункт носит рекомендательный характер и его не требуется выполнять в обязательном порядке.
Коль скоро в ЭСО напомнили Вам о необходимости реализации системы уравнивания потенциалов, то авторами ТУ подразумевается, что Вы должны построить электроустановку в соответствии с требованием пункта
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Это правильно, поскольку дом Вам ещё только предстоит построить и электроустановка должна использовать систему заземления TN-C-S. В данной системе рекомендуется групповые линии ставить под защиту устройств, управляемых дифференциальным током (УЗО, АВДТ) с уставкой не более 30 мА.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Если групповые линии стоят под защитой своих устройств дифференциального тока, то необходимость в противопожарном УЗО отпадает. Его наличие - лишние траты.
Как видите схемных решений много, от них зависит компоновка и комплектация щита. Это Ваша зона ответственности и решать, как и что будет установлено может только владелец щита и оборудования. Соответствующие пункты ТУ можно исключить из списка требований, как носящие рекомендательный, а не обязательный характер и т.д. (но Вам надо помнить, что от выполнения требования пункта 7.1.13 Вам не отвертеться) Более того, дома и коммуникаций ещё нет и это вопрос отдалённого или не очень будущего. Монтировать контур заземления, систему уравнивания потенциалов и проч. сразу Вы не будете, а технологическое присоединение Вам требуется уже в ближайшее время.
Немного подправлю Михаил_Д, он по-видимому хотел сказать, что Вам пока придётся сделать временную схему, но надо помнить, что при разделении PEN-проводника потребуется в любом случае устанавливать повторное заземление (контур заземления), без него не получится перевести систему TN-C в TN-C-S.