Дополнительно поясню, что значит запрет на использование системы TN-C, который содержится в ГОСТ Р 50571.1-2009. Кто-нибудь обязательно запутается: система есть и эксплуатируется в старых жилых и общественных зданиях, но в новых НТД введены запреты.
Есть два указания:
Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.Система заземления TN-C повсеместно применялась (и до сих пор применяется) в жилых, общественных и промышленных зданиях.В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки
В 7-й редакции ПУЭ появился пункт, который стал обязательным для выполнения после 1 июля 2000 года (дата вступления в силу главы 7.1 ПУЭ 7):
7.1.13 Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
В первую очередь он распространяется на проектируемые и вновь возводимые здания.
Практически все здания, которые проектировались и построены (или начаты строительством) до вступления в силу главы 7.1 ПУЭ 7-й редакции используют систему TN-C. Вопросы реконструкции электроустановок зданий возложены на их собственников (владельцев). При реконструкции электроустановки или капитальном ремонте здания требуется предусматривать перевод системы заземления здания с TN-C в TN-C-S.
ГОСТ Р 50571.1-2009 просто формулирует требование пункта 7.1.13 в более жёсткой форме. Более того, данный ГОСТ утратил силу в 2014 году и ему на смену введён ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок. Установленные требования и правила предназначены для обеспечения безопасности людей, домашних животных и имущества от опасностей и повреждений, которые могут возникнуть при использовании электрических установок, и обеспечения надлежащего функционирования электроустановок.
11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
a) жилых зданий;
b) торговых предприятий;
c) общественных зданий;
d) производственных зданий;
e) сельскохозяйственных и садоводческих строений;
f) сборных зданий;
g) жилых автофургонов, стоянок для них и аналогичных участков;
h) строительных площадок, выставок, ярмарок и других временных сооружений;
i) пристаней для малых судов, используемых на отдыхе;
j) наружного освещения и электроустановок аналогичного назначения (кроме перечисления е) в подразделе 11.3);
k) медицинских учреждений;
i) передвижных или транспортируемых средств;
m) фотоэлектрических систем;
n) низковольтных генераторных установок.
Примечание - Под термином "здание", "предприятие", "строение", "сооружение", "учреждение" понимают также земельные участки и все, что на них находится.
Относительно систем заземления формулировки такие же, как и в ГОСТ Р 50571.1-2009:
- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.
Из всего сказанного следует вывод: для перевода электроустановок зданий, в частности, жилых (МКД), с системы заземления TN-C в TN-C-S, требуются электромонтажные работы в масштабе всего здания. Не стоит заниматься самодеятельностью, которая не даст желаемого результата, но может привести к плачевным последствиям.