Тема: Можно ли все розетки объединить в одну группу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если считать для двухжильного провода с алюминиевой жилой сечением 2 мм2, то получается вот что:
    для 2 мм2 допустимый длительный ток согласно 1.3.5 ПУЭ равен - 17А
    теперь выполняем расчет для автоматического выключателя током 10А:
    17*1,16=19,72А
    19,72*0,88=17,35А
    10*1,45=14,5А
    17,35*0,6=10,41А
    Вывод: запрещается устанавливать автоматический выключатель на 10А.
    Выполняем расчет для автоматического выключателя током 6А:
    17*1,16=19,72А
    19,72*0,88=17,35А
    6*1,45=8,7А
    17,35*0,6=10,41А
    Вывод: выбираем автоматический выключатель 6А.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В любом случае - запрещается ставить им на квартиры автоматы на 16А и 25А как и было раньше?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если считать для двухжильного провода с алюминиевой жилой сечением 2 мм2, то получается вот что:
    для 2 мм2 допустимый длительный ток согласно 1.3.5 ПУЭ равен - 17А
    Почему не учитываете, что электропроводка находилась долгое время в эксплуатации и изоляция проводников утеряла свои изолирующие свойства, а по сути дела рассыпалась. Вы же берёте завышенный коэффициент на допустимые токовые нагрузки в режиме перегрузки.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    теперь выполняем расчет для автоматического выключателя током 10А:
    17*1,16=19,72А
    Откуда взяли коэффициент 1,16? Поделитесь опытом!

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    6А что то совсем мало получилось, видать я что то не так сделал? Бдет постоянно вырубать?
    Старую электропроводку необходимо менять, а не нагружать по полной.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть если включат чайник, микроволновку и стиральную машинку, то автомат 16А не отключится? А отключаться будет из-за плохих соединений жил, короткого замыкания и т.д.?
    Должен отключиться от перегрузки, но так как сечение алюминиевых проводников не рассчитано на такую нагрузка, а изоляция уже давно пришла в негодность, то скорее дом сгорит дотла чем что-то отключится.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В любом случае - запрещается ставить им на квартиры автоматы на 16А и 25А как и было раньше?
    Павел! Вам не кажется, что Вы занимаетесь не своим делом?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Павел! Вам не кажется, что Вы занимаетесь не своим делом?
    А каким делом? Я просто не хочу, что бы людям установили что попало, а что бы и правда работало и всех устраивало, а не просто автоматов натыкали.
    Я конечно надоел уже тут вам всем, но прошу помочь разобраться.
    Последний раз редактировалось Павел; 16.02.2016 в 20:58.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откуда взяли коэффициент 1,16? Поделитесь опытом!
    Посмотрел как вы считали в теме: "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?" пост №19.
    Вот и весь опыт, наставьте на путь правильный, помогите выполнить правильный расчет.
    Старую проводку в квартирах менять не будут, будут только стояки и щиты.
    Последний раз редактировалось Павел; 16.02.2016 в 21:08.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А каким делом?
    Проектированием многоквартирного дома. По моему твёрдому убеждению Вам обязаны предъявить проект капитального ремонта системы электроснабжения, а потом уже можно брать калькулятор и проверять. Вот я о чём говорю.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я просто не хочу, что бы людям установили что попало, а что бы и правда работало и всех устраивало, а не просто автоматов натыкали.
    Представьте проект в тему, тогда можно будет предметно разговаривать.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я конечно надоел уже тут вам всем, но прошу помочь разобраться.
    Не обижайтесь, просто Вы хотите делать то, за что из бюджета выделяют средства, которые уплывают в карманы дельцов. Сразу возникает вопрос "где деньги Зин?".

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Посмотрел как вы считали в теме: "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?" пост №19.
    Я в той теме ссылался на ГОСТ Р 53769-2010, а Вы этот расчёт применяете к старой алюминиевой электропроводке.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Старую проводку в квартирах менять не будут, будут только стояки и щиты.
    Отходящие линии на приватизированные квартиры должны менять собственники этих квартир, но Вы не можете их подставлять и вменять в обязанность срочно провести капитальный ремонт электропроводки в квартирах. Значит надо в этажных щитах установить дополнительные автоматические выключатели без демонтажа старой схемы. У кого появится возможность, тот реконструирует электропроводку и переключится на новую схему. А у кого нет таких возможностей, то будет доживать свой век по старой схеме в этажном щите.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Отходящие линии на приватизированные квартиры должны менять собственники этих квартир, но Вы не можете их подставлять и вменять в обязанность срочно провести капитальный ремонт электропроводки в квартирах. Значит надо в этажных щитах установить дополнительные автоматические выключатели без демонтажа старой схемы. У кого появится возможность, тот реконструирует электропроводку и переключится на новую схему. А у кого нет таких возможностей, то будет доживать свой век по старой схеме в этажном щите.
    Значит нужно установить автоматы на 10А и на 16А на будущее (нарозетки и освещение) и оставить старые автоматы и подключить их обратно к старой проводке?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Представьте проект в тему, тогда можно будет предметно разговаривать.
    Проекты будут делать, просто я не уверен что там правильно выберут автоматы, вот и хочу заранее разобраться, что бы потом долго не сидеть с раздумьями.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я в той теме ссылался на ГОСТ Р 53769-2010, а Вы этот расчёт применяете к старой алюминиевой электропроводке
    Какой расчет тогда должен быть для старой алюминиевой?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит нужно установить автоматы на 10А и на 16А на будущее (нарозетки и освещение) и оставить старые автоматы и подключить их обратно к старой проводке?
    Если у Вас нет других альтернативных решений, то это будет самым подходящим. Обычно происходит так:
    Приезжают субподрядчики субподрядной организации, снимают в этажных щитах старые автоматические выключатели не взирая на то, что у потребителей установлены новые АВВ, по-быстрому демонтируют, а на их место ставят ИЭК. Прежде чем сделать такие манипуляции требуется провести полное обследование электроустановки и выявлением старых и новых ответвлений. На основе обследований можно принимать решение с оповещением потребителей, которые являются собственниками всех внутридомовых коммуникаций. Вы же хотите навязать им свою схему не учитывая всех нюансов.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проекты будут делать, просто я не уверен что там правильно выберут автоматы, вот и хочу заранее разобраться, что бы потом долго не сидеть с раздумьями.
    Нет слов - одни эмоции.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как потом возьмешь калькулятор, если не знаешь какие цифры нажимать.
    У Вас есть право отдать проект на экспертизу, а потом уже согласовывать. Ждём когда Вы представите в теме проект.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какой расчет тогда должен быть для старой алюминиевой?
    Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между УК и потребителями? Счётчики электроэнергии установлены в этажных щитах или в квартирах? Очень много правовых вопросов возникает.