Добрый день подскажите, как ствится автомат и УЗО. Вот идет счетчик, а заним УЗО и после автомат и у же с автомата на розетку?
Хотел спросить, это правильно?
Добрый день подскажите, как ствится автомат и УЗО. Вот идет счетчик, а заним УЗО и после автомат и у же с автомата на розетку?
Хотел спросить, это правильно?
Сначала устанавливают автоматический выключатель, затем УЗО, а лучше использовать дифференциальный автомат, в конструкции которого установлены сразу два устройства. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
У меня стоит на лестнице щиток, в нем счетчик и общий автомат, от него идует провод в квартиру. И вот там я собираюсь установить электрощиток.
я хочу поставить узо или див на стиралку и плиту, на каждый прибор отдельный узо и автомат.
Как я понял схема такова - источник тока далее узо далее автомат далее розетка. или источник тока далее див и далее розетка.
Должно быть так: автомат - УЗО - розетка. Смысл такой, что кабель розеточной линии должен подключаться непосредственно к УЗО, тем самым мы исключаем дополнительные соединения в схеме и повышает качество и надёжность системы электроснабжения.
Это лучшее решение и места меньше занимает.