    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Вот нашел в интернете сборку щита,где видно что ноль после Узо подключаеться на нулевую шинку, куда потом подключат Н линий
    Не следует повторять ошибки других, тем более по фотографиям в интернете.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    И почему эта схема работать не будет.
    А каким образом УЗО будет работать, если в УЗО подключить вход и выход N с одной шины? При нормальной работе системы электроснабжения и отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи. В Вашей схеме УЗО не определит утечку, так как N на вход и выход подключен с одной шины.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А каким образом УЗО будет работать, если в УЗО подключить вход и выход N с одной шины?
    Вы посмотрите повнимательней сборку щита, где выдно что на Узо взято с одной Н шинки,а после узо уже уходит на другую Н шинку.Это очень хорошо выдно,как подключено 3 Узо,где Н после Узо уходит вниз щита в Н шинку.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А каким образом УЗО будет работать, если в УЗО подключить вход и выход N с одной шины?
    Прочитал и запутался, может не понял в чем проблема. N-на УЗО либо диф. (со стороны питания) берем с N-шины, N-на УЗО (со стороны нагрузки) берем из линии?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Прочитал и запутался, может не понял в чем проблема. N-на УЗО либо диф. (со стороны питания) берем с N-шины, N-на УЗО (со стороны нагрузки) берем из линии?
    селянин, всё правильно. И никак иначе.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    И никак иначе
    Успокоили, бывает здесь так зачитаешься.