Спасибо за понимание терпение и отзывчивость. я пока незнаю какие . А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)? как я понимаю чем кабель толше не значит лучше.
Спасибо за понимание терпение и отзывчивость. я пока незнаю какие . А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)? как я понимаю чем кабель толше не значит лучше.
Розеточные линии прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 и ставьте под защиту автоматов (дифавтоматов) с номиналом не более 16А. Линии освещения прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 и ставьте под защиту автоматических выключателей номиналом не более 10А.
Розетки в ванной комнате (если предусматриваете) должны быть защищены дифференциальным автоматом (16А, 30мА) в обязательном порядке.
Линия для плиты должна быть отдельной, сечение кабеля и номинал автомата зависит от мощности плиты. Какая она?