Тема: Как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?

  1. #51
    Александр
    Гость
    Спасибо за понимание терпение и отзывчивость. я пока незнаю какие . А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)? как я понимаю чем кабель толше не значит лучше.

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)?
    Розеточные линии прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 и ставьте под защиту автоматов (дифавтоматов) с номиналом не более 16А. Линии освещения прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 и ставьте под защиту автоматических выключателей номиналом не более 10А.

    Розетки в ванной комнате (если предусматриваете) должны быть защищены дифференциальным автоматом (16А, 30мА) в обязательном порядке.

    Линия для плиты должна быть отдельной, сечение кабеля и номинал автомата зависит от мощности плиты. Какая она?

  3. #53
    Александр
    Гость
    плиты еще нету, дом новостройка, пока ремонт не закончится и плиты небудет и какая она по мощности сказать затрудняюсь, одно скажу неорогая варочная панель и духовой шкаф по отдельности

  4. #54
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    одно скажу неорогая варочная панель и духовой шкаф по отдельности
    Подбирать надо сейчас, до производства всех отделочных работ. Это необходимо для выбора сечения проводников кабеля и номинала аппаратов защиты.

  5. #55
    Александр
    Гость
    шкаф Потребляемая мощность 2700 Вт и панель Потребляемая мощность 6500 Вт

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    На духовой шкаф закладывайте кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (аппарат защиты 16 А), а на варочную панель ВВГнг-LS 3х6 (аппарат защиты 32 А).

  7. #57
    Александр
    Гость
    а на джакузи какой автомат и провод?

  8. #58
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Зависит от мощности.

  9. #59
    Александр
    Гость
    а вот по поводу автоматов, какие ставить одинарные или двойные, я имею ввиду с фазой или с фазой и нулем?

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Автоматические выключатели однополюсные + УЗО или заменяете эту конфигурацию защиты на дифференциальный автоматический выключатель. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.