Тема: Корректно ли сделано разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Vorindo, зачем Вы воткнули зажим на проводник PEN? Уберите его и забудьте навсегда про такое подключение. Ведите PEN проводник неразрывно.
    А как же тогда перевести с алюминия на медь?

    Или алюминиевый провод втыкать в шину??? Слышал, что так делать нельзя...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    А как же тогда перевести с алюминия на медь?
    А как Вы вставляете в зажимы автоматического выключателя? Есть специальные алюмомедные наконечники, которые устанавливаете на концы проводников СИП.

  3. #3
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как Вы вставляете в зажимы автоматического выключателя? Есть специальные алюмомедные наконечники, которые устанавливаете на концы проводников СИП.
    Это ладно. А по схеме что? Правильно последний раз нарисовал?)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    А по схеме что? Правильно последний раз нарисовал?)
    Подключите PEN к шине РЕ, тогда вроде правильно будет. Если честно, то Вы выбрали не очень хороший способ рисовать схемы.

  5. #5
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Подключите PEN к шине РЕ, тогда вроде правильно будет. Если честно, то Вы выбрали не очень хороший способ рисовать схемы.
    Так PEN и подключен к PE... он на схеме от сипа идет зеленосиний и подключается на зеленую шину (которая и есть PE).
    Ну линейно я бы пока рисовал сам себя запутал.

    Просто я разгребаю то, что натворили супер-электрики... случайно заметил. Не контроливал в процессе, т.к. знаний мало. А тут стали добавлять стабилизатор в схему (изначально не подумал про него и поэтому задним числом стали делать, залезли с отделочником в щит и поняли что хз что делать с землей и нулем). Стал читать литературу и выяснилось, что PEN разбит очень своеобразно (прикручен болтом к вру, а повторное заземление другим болтом к тому же щиту...). Вот и решил разобраться, чтобы проконтролировать их когда переделывать заставлю.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Так PEN и подключен к PE... он на схеме от сипа идет зеленосиний и подключается на зеленую шину (которая и есть PE).
    На схеме у Вас PEN сначала подключается к прокалывающему зажиму, а от него к шине РЕ. Или мне это снится?

    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Вот и решил разобраться
    Теперь разобрались?

  7. #7
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На схеме у Вас PEN сначала подключается к прокалывающему зажиму, а от него к шине РЕ. Или мне это снится?
    Теперь разобрались?
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?

    Да, теперь, благодаря Вам и Михаилу разобрался. Спасибо большое!)

  8. #8
    Vorindo
    Гость
    кстати. а чем пресовать фазы чтобы воткнуть в автомат? и реально ли это сделать не обесточивая их?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Слышал, что так делать нельзя..
    Вот такими наконечниками опрессовывают концы СИП


  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    А как же тогда перевести с алюминия на медь?
    Станислав Вам уже ответил. Вариантов подключения несколько. Можете использовать медную шину.


    PEN проводник надо опрессовать вот таким алюмомедным наконечником и закрепить на шине болтом.



    Если выберете этот вариант, то все остальные (медные) проводники, подключаемые к шине, должны быть опрессованы наконечниками для болтового соединения. Медные проводники опрессовывают обычными медными кабельными наконечниками.