Тема: Выбор автоматического выключателя

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    но при значительно большем превышении тока: в 2÷10 раз от номинала
    Это сколько? от 2 до 10 раз больше номинала? Какой ток должен быть, что бы сработал электромагнитный расцепитель автомата номинальным током 40А?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это сколько? от 2 до 10 раз больше номинала?
    Точно так, зависеть будет от типа автоматического выключателя.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какой ток должен быть, что бы сработал электромагнитный расцепитель автомата номинальным током 40А?
    Диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя в автоматическом выключателе типа С (свыше 5·In до 10·In включительно) номиналом 40 А составит - 40·(5...10) = 200...400 А.