Вы обязаны запроектировать установку счётчиков электроэнергии в ВРУ в домах и таунхаусах, а не на улице. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
1. Питание участков осуществляется от ВЛ или КЛ?
2. Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителями и энергоснабжающей компанией?
3. Почему проектируете установку распределительных щитов на улице? Кто подсказал?
Советую ознакомиться с темами в разделе "Учет электроэнергии", например Решение вопросов по установке прибора учета электроэнергии.