Не пробовали законным путём увеличить установленную мощность?
Потому что при однофазном КЗ однополюсный отключит только ту фазу, где произошло КЗ, а нужно обесточить все полюсы 3-х фазной цепи одновременно, в противном случаен может произойти повреждение не только изоляции исправных проводников, но и выйти из строя 3-х фазное электрооборудование.
Какой минус? Вы считаете, что перекос - это плюс? СП31-110-2003 п.9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий
Несимметрия токов и напряжений — явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой. Причины несимметрии напряжений могут быть разными, но основная из них — это несимметрия токов в сети, обусловленная неравенством нагрузки по фазам.
СП 31-110-2003, п. 9.1. Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками.





Ответить с цитированием