Сразу заменить и ВРУ и линии питания ТСЖ не по силам. Решили начать с ВРУ.
В первом сообщении темы я писал, что трёхфазного электрооборудования в линиях питания квартир нет. А как может произойти повреждение изоляции исправных проводников при отключении АВ только перегруженной фазы пока не понял.
Перекос - это, конечно минус, хоть и относительно непродолжительный по времени. Но ведь до сих пор собирают ВРУ многоквартирных домов с использованием плавких вставок в линиях питания квартир. Получается, это нарушение современных нормативов? Тогда странно, почему проектировщик прописал на вводе в дом ( а это и квартиры, и лифты, и нагрузка мест общего пользования) вставки плавкие. Ведь одно дело - отключение фазы в одной из нескольких линий питания, а другое - в питании целого дома. Если проектировщик нарушил какой-то пункт правил, не могли ба указать ссылку или, хотя бы, где искать?
Тут речь идёт только о линиях освещения или не только о них?