Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
А поскольку шкафчик придется менять, то есть место для устройства молнеезащиты.
Шкаф надо выбирать по типам устройств, которые туда будут ставить и в зависимости от схем подключения. Каждый производитель УЗИП даёт свои собственные, индивидуальные схемы включения устройств. Вот с этого надо начинать.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
ОИП1 - это хорошо, но лучше использовать не варисторную, а газоразрядную систему защиты.
Существует три типа УЗИП, которые используют: угольные разрядники, газонаполненные разрядники, варисторы. Первые два типа чаще всего применяют в УЗИП класса I.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
В ВРУ лучше всего поставить УЗИП класса 1+2.
Это компактное решение.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Или же кусок воздушки ВРУ-сарай можно не принимать во внимание ( 14 метров по стене дома и где-то 7 метров между домом и сараем)?
У Вас нет молниезащиты. При прямом ударе молнии эти УЗИП не помогут. Если молния ударит в ВЛ или рядом, то по участку этой линии импульс будет распространяться со стороны ввода. Данный участок можно не учитывать.

Требования технического циркуляра, который приведён раньше Вас не убеждает в недостаточности предпринимаемых действий?