У Вас нет молниезащиты. При прямом ударе молнии эти УЗИП не помогут. Если молния ударит в ВЛ или рядом, то по участку этой линии импульс будет распространяться со стороны ввода. Данный участок можно не учитывать.
Наконец-то нарисовал схему. Возможно где-то закрались ошибки, поэтому буду благодарен за комментарии.
Немного описания. Сначала хотел использовать УЗИП типа 1+2, но из-за технических требований к ним (при длине проводов более 10 м желательно ставить еще УЗИП типа 2, а при длине проводов более 30 м обязательно его ставить) пришлось ставить в ВРУ УЗИП типа 1, а в РШ дома и сарая УЗИП типа 2. Расстояние между УЗИП типа 1 и 2 более 5 метров.
Shema-8.jpg